两个电机单独启动没有问题,同时启动就跳闸,请问是什么情况?

各位前辈,请问一下,我这边两个电机单独启动没有问题同时启动就跳闸了,但是我又没有通大电试了一下交流接触器没有问题没有跳闸这是什么情况?

海啸美恩微电子电子工程师2018年10月30日
邀请用户,快速帮你回答问题

谢丫丫

桂电 哈哈

邀请回答

赵新

迪比科电子 测试技术员

邀请回答

张月

西南大学 学生

邀请回答

刘彤

某人工智能公司 FPGA硬件工程师

邀请回答

帅徒弟

无所谓科技 公关

邀请回答
换一换
3个回答
3对我有帮助
0帮助不大

Devil_Wang

康英科技有限公司 硬件测试工程师

你用的是不是漏保,假如是漏保的话,可能是漏保瞬时动作电流承受能力小了,建议换一个空开