通过S7-1200集成以太网接口最多能建立多少个通信连接?

如题,通过S7-1200集成以太网接口最多能建立多少个通信连接?分别都是用来干嘛的?

熊文柏河南理工大学自动化2019年3月8日
邀请用户,快速帮你回答问题

王菲

清华大学 动物学

邀请回答

刘彤

某人工智能公司 FPGA硬件工程师

邀请回答

文成

国内某软硬件方案公司 硬件菜鸟

邀请回答

峰暴

华南理工大学 机械制造及其自动化专

邀请回答

帮我想个名字

某半导体公司 IC设计工程师

邀请回答
换一换
1个回答
0对我有帮助
0帮助不大

文承基

鼎晶科技 电气工程师

可以连接最多15个,有3个用于 HMI,1个用于编程设备,8个用来用户程序中的以太网指令,剩下3个用于S7连接(这里的S7-1200只能做Server)