FPGA | PLC 工业控制
关注问题
分享

S7-1200在扩展模块上有何限制?

想问一下,大家在使用S7-1200时,它的扩展模块上有没有限制?

叶祺福西南交通大学自动化2019年3月11日
邀请用户,快速帮你回答问题

王菲

清华大学 动物学

邀请回答

刘彤

某人工智能公司 FPGA硬件工程师

邀请回答

文成

国内某软硬件方案公司 硬件菜鸟

邀请回答

峰暴

华南理工大学 机械制造及其自动化专

邀请回答

帮我想个名字

某半导体公司 IC设计工程师

邀请回答
换一换
2个回答
0对我有帮助
0帮助不大

梁兴力

东莞智得电子 电气工程师

最简单的就是西门子自带的扩展口,最多扩展8个IO,然后就是通讯板485,那就可以扩展MODBUS设备,这样要编程,可以用库函数,但是占用内部扫描,实时性差点。还有就是以太网口可以扩展IO模块,比如西门子1200做MODBUS-TCP的客户端,去外挂MODBUS-TCP服务器IO设备来扩展。最后说一种不需要编程的扩展方式,迅诺科技研发的一种模块做客户端,S7-1200或者SMART做服务器(无需编程),直接扩展输出输入信号。

2019年3月13日
0对我有帮助
0帮助不大

余俊茂

群智科技 电气工程师

这个由CPU的类型决定的,最多可扩展8个信号模块(CPU1211C不能扩展,CPU1212C可扩展2个,CPU1214C可扩展8个)和3个通信模块,另外可在CPU上插入1个信号板。

2019年3月12日
没有更多了
写回答
登录后回答

S7-1200在扩展模块上有何限制?

写回答